现场在对变送器进行单校的时候24VDC点是如何供的?
昨天从电源引24V电给它,打压后,用HART连接,但始终连不上
但后来用FLUKE 744给电,并用它的HART功能,却能读取
希望有经验的大侠们指示!
昨天想了一晚都没相通为什么,同样是24V电,难道有不同吗?
原来听说用375连的时候需要串电阻,也请大家解释一下原理
多谢多谢!!!!
发表于 2012-7-5 02:02:29 | 显示全部楼层
HART通讯时如果是外接电源可能需要串接一个250欧姆或者大于250欧姆的电阻,这取决于整个回路的阻抗。
用744供电可以是因为744的回路中有取样电阻的帮助。
发表于 2012-7-5 04:38:50 | 显示全部楼层
因为24V电源的内阻很小,HART通讯的信号被短路掉了。
发表于 2012-7-5 07:15:10 | 显示全部楼层
校验变送器时,在回路中串接一个250欧电阻,再将手操器挂接上就可以。
发表于 2012-7-5 09:51:30 | 显示全部楼层
原帖由 NEWAUTO 于 2008-12-27 10:08 发表
HART通讯时如果是外接电源可能需要串接一个250欧姆或者大于250欧姆的电阻,这取决于整个回路的阻抗。
用744供电可以是因为744的回路中有取样电阻的帮助。
发表于 2012-7-5 12:27:50 | 显示全部楼层
如果是DCS卡供电,可以不用串电阻。如果直接给变送器供24V直流电,需要串联
发表于 2012-7-5 15:04:10 | 显示全部楼层
  因为变送器内部的信号输出电路有恒流源的特点,只要保证外电路负载在250Ω左右,都可以保证输出电流信号不受影响。因此测量时在回路中加上24VDC电源,同时串一个250Ω的电阻,在电阻两端接手操器,就可以使用HART通讯协议。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-27 12:29 编辑 ]
发表于 2012-7-5 17:40:30 | 显示全部楼层
负载电阻不能满足要求,外供24VDC电源需要加250~650欧姆电阻方可进行HART协议通讯。