定位器的损坏原因

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的火炬装置有蒸汽消烟阀一个,是偏心旋转阀,(型号记不住了)定位器在一年里损坏了两个,现场有电流信号,定位器不动作,电磁线圈没有动作到位,更换新的就好了。听说是进口的要一万块呢!我们在现场检查了一下,都没有发现问题.在更换新的定位器时,我们严格按照操作说明进行的,可就是不知道损坏的原因时什么。线路电阻正常,电流正常,防水正常,气源正常,现在这个用了半年还可以没坏,我就时不知道以前的怎么坏的呢?请教高人指点一二。
发表于 2012-7-5 12:26:51 | 显示全部楼层
我曾经在一个部门工作过,发现他们的阀门定位器也是坏了很多,比如费希尔的就容易坏,楼主讲的情况估计是也定位器本身质量问题,要是再坏可尝试换别的厂家的产品.
发表于 2012-7-5 15:03:11 | 显示全部楼层
我遇到过一个情况是线圈断了,自己焊上又能用了。最后分析可能是振动大引起的,当然不排除质量问题。用万用表电阻档测一下线圈看看有无阻值即可判断。
发表于 2012-7-5 17:39:31 | 显示全部楼层
像你说的这种情况,这块定位器都用了半年了,还没有坏,说明定位器的外围使用条件符合要求,你坏的那块应该属于质量问题。