提仪表条件时流量计、调节阀压降取值

[复制链接]
发表于 2012-7-5 01:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教;工艺给仪表专业提仪表条件时流量计、调节阀压降取值到底取多少?
发表于 2012-7-5 04:32:28 | 显示全部楼层
给流量计的最大容许压降一般是20KPa, 就是说流量计的实际压降可以低于20KPa, 如果高于20KPa,就得告诉工艺的,工艺得重新核算一下泵或者其它动力源,看看动量平衡行不行。
调节阀的压降,国内设计院常取阀门全开时50KPa, 国外设计院取最大流量时70KPa, 至于正常时候的压降国外工程公司是计算来的,不过国内设计院都提不准。你可以取这一段系统摩擦阻力降的30%-50%,最小流量可以取50%-70%。最大流量时的调节阀压降你也可以取10-20%,根据这段管路上其它阻流元件的多少,如果有2个或更多换热器,你就可以取10%,如果没有其它换热器等阻流元件,你可以取20%。
发表于 2012-7-5 07:08:48 | 显示全部楼层
流量计、调节阀压降是指什么,是指流量计、调节阀本身阻力所带来的压降吗
发表于 2012-7-5 09:45:08 | 显示全部楼层
我们一般都取50kPa的压降,并且压力源留一定的余量
发表于 2012-7-5 12:21:28 | 显示全部楼层
工艺给仪表提条件时,在询价阶段时,可以初步的估算,一般给个0.3~0.5kgf/cm2就可以了,这时候主要是为了仪表的选型和初步的厂家的报价。到了初步设计,就得要进行计算了,但是这时的计算也比较粗,因为设备布置图已经出了,但是管线的布置还不是很明确,一般用大体的垂直和水平走向距离乘上2或3,进行计算管线的阻力降,然后算出这个系统的压力降为多少和前后系统的压力差为多少,而后可以得到调节阀的阻力降。到详细设计的时候,一般就是根据核算调节阀的阻力降是否合适,因为这时调节阀都已经下定单了,所以核算出调节阀的阻力降在仪表的调节范围内就可以。国内院基本上不计算这么细,直接取0.3~0.5kgf/cm2。
发表于 2012-7-5 14:57:48 | 显示全部楼层
严格来说,调节阀的压降要求是要根据工艺前后系统的压力要求计算后才能决定的。
但是在很多情况下,由于要求不那么的严格,还有时间等的关系,一般就笼统的按20~50kpa来提。
发表于 2012-7-5 17:34:08 | 显示全部楼层
楼主们提供的经验数据都是对的,我们平时用的就是这些,就是不知道出处,不知道能告诉否?