工控之家

 找回密码
加入工控之家

山武定位器301怎么调试

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司用的AVP301智能阀门定位器,现在出现了下面请况,给20ma信号时,阀门全开了。但只要给小于20ma以下的信号阀门就自动关闭,不知道是什么原因,谁有调试手册的最好,请各位给点意见。谢谢!急 邮箱:chenyan8205@163.com
发表于 2012-7-5 13:37:38 | 显示全部楼层
我下午试了,还是那个样子啊。就这一台
发表于 2012-7-5 14:55:48 | 显示全部楼层
智能定位器一般都有自诊断功能,先做一下看有无报警产生。气源压力多少?
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:13:58 | 显示全部楼层
1、检查一下气源,看空气过滤减压器是否正常。
2、检查恒节流孔是否畅通。
3、给到18MA,看能否正常自检,注意它的旋转位置是否到位。
发表于 2012-7-5 17:32:08 | 显示全部楼层
调节一下里面挡板距离  应该是这个问题。
发表于 2012-7-5 18:50:18 | 显示全部楼层
先检查一下继动器膜片错位或破损没有?再调整一下力矩马达的挡板距离?节流孔是否堵塞?一切正常后再自检