工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶补偿电缆问题***

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的Honeywell  DR4500A Truline圆图记录仪上接了两个热电偶(RECKMANN.GMBH  2xFe-CuNi电偶),两个电偶离记录仪有二十米左右,记录仪输出控制的E/P执行器经常波动,不知是不是测温有问题?
现在连接记录仪和热电偶用的是RVVP 300/300V电缆(我看电缆护套上写的,带屏蔽,四芯的),好像不是补偿电缆?

我想问这么远的距离如果就用普通电缆会比用补偿电缆测量结果会偏差多少?

还有1xFe-CuNi与2xFe-CuNi都是J型电偶吗?   这里一个是1另一个是2有什么区别啊?
发表于 2012-7-5 09:38:32 | 显示全部楼层
楼主的电缆型号不是补偿电缆,如果热电偶的接线端子处和二次表端子处没有温差(或很小),此时不采用补偿电缆没有问题,如果温差大,并且温差是变化的,不使用补偿电缆,可能就会对控制有影响。
另外二次仪表是否进行冷端补偿也会有影响,没有冷端补偿,二次仪表会和实际温度差个环境温度。
Fe-CuNi是J型电偶,1xFe-CuNi与2xFe-CuNi可能是单只和双只的区别。
发表于 2012-7-5 12:14:52 | 显示全部楼层
1和2xFe-CuNi电偶都是J型热电偶,1和2代表sensor,看下图就知道1和2的区别

按要求,热电偶必须采用补偿电缆进行接线无论长短,你的RVVP不是补偿电缆,也可以采用电桥法来进行冷端补偿.附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 14:51:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠们热情回复,
学习ing
发表于 2012-7-5 17:27:33 | 显示全部楼层
是否检查了端子。端子的松动也会引起,还有是否有接壳现象
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 09:26 , Processed in 0.370278 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表