求 调节阀选型

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,调节阀在选型时记得要阀前后的压力,记得当初在哪儿看过(或者是书上)在此数据的,但我查了半天也没找到有关提供阀前后压力的根据。

请问各位为什么要提供此压力?
发表于 2012-7-5 09:36:31 | 显示全部楼层
为了计算Cv值!
发表于 2012-7-5 12:12:51 | 显示全部楼层
阀门的Cv值定义:在每平英寸1磅的压力降下,每分钟流过阀门的60华氏度水的美国加仑数。
在此定义里给出了几个必要知道的点:
1,介质 水 也即给出了粘度;
2,温度:60华氏度;
3,压降:每平方英寸1磅,既然要压降就需要阀前后压差相减所得了;
4,流量;
阀前压的给出也是为了选择阀门的压力等级需要必需的。
发表于 2012-7-5 14:49:11 | 显示全部楼层
论坛里有好多相关的帖子
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=81002&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=179069&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=255671&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=258212&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=263863&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=273828&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=287197&highlight=%B5%F7%BD%DA%B7%A7%D1%A1%D0%CD
看看是否对你有帮助
发表于 2012-7-5 17:25:31 | 显示全部楼层
阀门前后的压力是工艺提的,但是阀门的前后压差不能过大,压差过大阀门容易被冲坏,而且噪音也会超标,选型时一定要注意,在阀后加降噪板,或阀内件进行硬质合金堆焊等处理。