发表于 2012-7-5 08:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压式流量计孔板装反之后,孔板前后压差怎么变化

[ 本帖最后由 柳暗花明 于 2009-1-22 20:25 编辑 ]
发表于 2012-7-5 09:35:43 | 显示全部楼层
压差变小,流量指示偏低。
发表于 2012-7-5 10:53:53 | 显示全部楼层
当差压式流量计孔板装反后,显示的差压值比正确安装孔板时的差压值下降,流量计示值下降。
发表于 2012-7-5 12:12:03 | 显示全部楼层
各位能否详细介绍一下炼厂用孔板流量计规格和计量公式,谢谢
发表于 2012-7-5 13:30:13 | 显示全部楼层
流量指示偏低17%,介质是天然气。是别人的经验。
还没有遇到这种情况证实一下,楼主可以试一试,最好把结果反馈一下。
发表于 2012-7-5 14:48:23 | 显示全部楼层
差压变小,流量偏低
发表于 2012-7-5 16:06:33 | 显示全部楼层
差压变小,流量偏小。
发表于 2012-7-5 17:24:43 | 显示全部楼层
差压减小,流量值降低
孔板的尺寸是根据工艺条件和管道的尺寸计算出来的,论坛里有计算的软件,可以搜一下
发表于 2012-7-5 18:42:53 | 显示全部楼层
孔板装反,显示的差压值差压值下降,流量计示值下降。但变化趋势是正确的。