工控之家

 找回密码
加入工控之家

有关卡套终端接头的问题?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压部分取压的流量变送器,连接到变送器的终端接头采用不锈钢卡套接头不知道行不行?望哪位老师指导指导!
发表于 2012-7-5 10:53:27 | 显示全部楼层
当然可以但需要注意一些小问题:卡套一定使用进口双卡箍的卡套Swagelok \\Park, 引压管也最好使用进口Tipe管
发表于 2012-7-5 12:11:37 | 显示全部楼层
高压的不能用卡套式的接头,应该用焊接式的。
发表于 2012-7-5 13:29:47 | 显示全部楼层
原帖由 whs1 于 2009-1-31 09:45 发表
高压的不能用卡套式的接头,应该用焊接式的。
发表于 2012-7-5 14:47:57 | 显示全部楼层
最好还是焊接式的,减少漏点,维修少,对于卡套式的接头,维修几次之后,丝扣就秃了,就得更换
发表于 2012-7-5 16:06:07 | 显示全部楼层
应该尊重和遵守设计规范要求,我认为应采用焊接接头
发表于 2012-7-5 17:24:17 | 显示全部楼层
我们这里有用卡套连接的,在第一道引压阀前是焊接,阀后用卡套连接。我认为,卡套连接要注意几个问题:
1、卡套和管子的质量要求较高,否则不能保证密封性。
卡套:不能存在裂缝、气孔、砂眼、毛刺、卷边、划伤、腐蚀、螺纹断扣等;
管子:不能为椭圆形,管子表面不应有影响使用的突起、凹痕、毛刺、飞边、刮伤等缺陷;
2、施工要求高,对于新装、拆卸和重装都有严格的要求,使用的力矩和转动的角度要合理,管子安装要到位,如果第一次施工质量不好,会带来很多问题,留下安全隐患,而且不好更换。
3、卡套和管子的硬度要合适,我认为卡套和管子要同时采购,同一品牌,尽量采用进口大厂产品。
以上是我的一些看法,不知是否正确。对于卡套连接,仪表专业的经验确实较少,我希望哪位大虾提供使用经验,大家互相交流。

[ 本帖最后由 海边拾贝 于 2009-2-1 09:16 编辑 ]
发表于 2012-7-5 18:42:27 | 显示全部楼层
我认为应采用焊接式+卡套比较好,我曾经用卡套接在高压部分,搞的我现在还在担心,通气后泄露厉害,最后用扳手硬紧死了,现在是不漏了,但是还是担心.所以还是焊接加卡套维护起来方便.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 03:24 , Processed in 0.226833 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表