发表于 2012-7-4 20:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了抗震,一设备需要一保护管为不锈钢并外包聚四氟乙烯的热电阻,请问哪位海友推荐一个型号,最好是较好的厂家。谢谢!
发表于 2012-7-4 23:09:45 | 显示全部楼层
不锈钢外衬一体化四氟则可以适应230℃以下的绝大多数强腐蚀性介质环境;套管壁厚应3.5mm 以上或加粗;对有法兰密封安装的,垫片为石墨或四氟,不考虑使用普通石棉板(极易导致泄漏停车)。关于套管末端插入的深度,参考资料或标准规范中有不顾条件硬性规定的现象,实践证明是不合适的。因为套管在管内太深往往造成强烈的振动,导致温度传感器数小时或数天即坏-这样的应用结果有什么意义呢?头都会弄大的!我见过美国产品的温度测量保护套管,在DN150-DN500管道一律插入170mm深的例子。实践证明,只要优化温度计安装的位置、方式和套管的构造、材质,即可满足使用需求,即使万一不合适再整改也不迟,总比频繁损坏测量失灵要强的多。此外,套管建议尽量采用螺纹连接方式,同等结构可以减少投资和材料的消耗。
发表于 2012-7-5 01:46:05 | 显示全部楼层
请问2楼的朋友,你说的套管壁厚应3.5mm 以上或加粗,是单指聚四氟的厚度,还是316+聚四氟的厚度呀?
发表于 2012-7-5 04:22:25 | 显示全部楼层
原帖由 柳暗花明 于 2009-1-23 21:08 发表
请问2楼的朋友,你说的套管壁厚应3.5mm 以上或加粗,是单指聚四氟的厚度,还是316+聚四氟的厚度呀?
发表于 2012-7-5 06:58:46 | 显示全部楼层
根据楼主的描述是选不出具体型号的,要选出一支热电阻一般需要以下参数:
温度范围 插入长度 安装方式  安装尺寸 外保护管直径 介质 单支或双支 压力等级 等等
另外,,抗震和外保护管选用不锈钢并外包聚四氟乙烯没有太大关系,抗震的话应该考虑采用铠装热电阻.
外保护管选用不锈钢并外包聚四氟乙烯,一般是对耐磨和防腐的考虑
发表于 2012-7-5 09:35:06 | 显示全部楼层
原帖由 lijing0347 于 2009-1-24 14:31 发表
根据楼主的描述是选不出具体型号的,要选出一支热电阻一般需要以下参数:
温度范围 插入长度 安装方式  安装尺寸 外保护管直径 介质 单支或双支 压力等级 等等
另外,,抗震和外保护管选用不锈钢并外包聚四氟乙烯没有太 ...
发表于 2012-7-5 12:11:26 | 显示全部楼层
希望上面的每位楼主能解答一下,如果是根据防腐的要求进行316包覆聚四氟,150LB,200℃及300LB,200℃对聚四氟乙烯的包覆厚度有要求吗?
发表于 2012-7-5 14:47:46 | 显示全部楼层
一般的做温度的供应商都可以做,但是其中衬氟部分基本也是别的专业厂做的 具体的做法和厚度等是在不清楚 请论坛的弟兄们给回答下
发表于 2012-7-5 17:24:06 | 显示全部楼层
原帖由 柳暗花明 于 2009-1-24 22:09 发表
希望上面的每位楼主能解答一下,如果是根据防腐的要求进行316包覆聚四氟,150LB,200℃及300LB,200℃对聚四氟乙烯的包覆厚度有要求吗?