发表于 2012-7-5 09:34:30 | 显示全部楼层
不能使用超声波的,超声波不适合用于测量硝酸,硝酸的挥发性气体对超声波有强烈的吸收作用,可以使用雷达的。
发表于 2012-7-5 12:10:50 | 显示全部楼层
对10楼的建议,我赞同.
要注意选用的是液位变送器或差压变送器.
材质上以不锈钢为主(注意成份)
发表于 2012-7-5 14:47:11 | 显示全部楼层
谢谢大家~~如果选用雷达的话导波雷达和非接触雷达哪一个更合适呢
发表于 2012-7-5 17:23:31 | 显示全部楼层
可以采用双法兰液位变送器。