联锁的设计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=301998&highlight=%C1%AA%CB%F8贴中如何理解“自动/切除”“手/自动/切除”?“复位”常闭点是使FSLL21113的常闭点在连锁后,解除连锁使断开的FSLL21113的常闭点闭合吗,在ESD画面中作的一个按钮吗?问题二:一起动作的自保阀门能都接到ESD上的一个DO点吗?得要考虑ESD上的一个DO点的容量吧?

[ 本帖最后由 aaaas 于 2009-2-9 20:03 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 13:20:27 | 显示全部楼层
你传的图看不清,第一个问题没法回答
(问题二:一起动作的自保阀门能都接到ESD上的一个DO点吗?得要考虑ESD上的一个DO点的容量吧?[)
自保阀门可以接在do电上,自保在dcs里做,用一个do点就行,如果想一个do点控制多个阀门,在dcs外部用中间继电器分出开关量的点就行了,dcs的do点输出一般都是机柜内的继电器接点输出的,输出继电器的接点容量才是实际的dcs容量
发表于 2012-7-5 14:38:37 | 显示全部楼层
一、手动就是手动给信号,自动就是监测报警点自动信号,切除就是本信号不参入联锁,复位是使自锁失效,回复到原始状态;
二、最好不要一个DO带几个阀门,ESD本就是安保系统,目的就是将故障降到最低的,即使不考虑容量问题也不应该接到一个点上

[ 本帖最后由 风轻盈 于 2009-2-9 13:30 编辑 ]
发表于 2012-7-5 15:56:47 | 显示全部楼层
支持三楼的意见
发表于 2012-7-5 17:14:57 | 显示全部楼层
手动就是手动给信号,已经设软手动了还需要在加个手动吗?这个图是催化联锁,逻辑AND应该是OR吧。
发表于 2012-7-5 18:33:07 | 显示全部楼层
这是一个催化装置的自保逻辑图,一个DO点是不能带多个一起动作的阀门的,可以是一个逻辑使多个DO点有输出,也可以使用一个DO点通过继电器板带动多个阀门同时动作。
这种逻辑是故障安全型,采用的是AND与逻辑,在自动状态下,输入起作用;在切除状态下,输入不起作用,相当于输入始终满足正常的条件。