自控系统中恒温保持,温度滞后如何解决?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 08:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DCS系统中,用导热油加热反应过程中,自控阀根据釜内温度,自动调节热油供给量,在恒温保持阶段PID控制中,由于温度反应滞后很厉害,经常会超过温度范围。各位海友有没有遇见过这样的问题?如何解决的?讨论一下。。
发表于 2012-7-5 09:23:31 | 显示全部楼层
1.首先看看一次仪表的选型,如果温度在负100到600内用云母片式热电阻,如果温度较高用热电偶,
2.可以在温度检测套管顶端添加导热硅脂或导热油
3.检查使热电阻,和热电偶的测温元件顶到套管底部,加快温度传导,
发表于 2012-7-5 10:41:42 | 显示全部楼层
关键在于反应釜整体温度达到平衡所需要的时间,不在于温度表本身是否滞后,如果真是温度表滞后太大,最好改用铠装的去掉护管。我对与滞后这个问题我只能调小温度控制点。
发表于 2012-7-5 13:18:02 | 显示全部楼层
老大难题了,典型的2阶滞后系统(中间加个导热油其实阶数跟更高了)。加微分有用,但是弄不好波动更大。
最好调节作用弱一点,不平稳时手调。小的扰动采用被反应进料流量和/或入口温度前馈会好点,这样调稳后对一般的干扰还可以保持平稳。
或者采用先进控制方案。
发表于 2012-7-5 14:36:12 | 显示全部楼层
建议使用先进的温度控制仪器以及精密的热电偶,我们用欧陆的小的DCS温控系统,恒温控制非常稳定,变化在0.1以内.
热电偶丝我们自己定做。
发表于 2012-7-5 15:54:22 | 显示全部楼层
要看多大的反应釜,有的温度滞后太慢,微分作用大了也不起作用的
发表于 2012-7-5 17:12:32 | 显示全部楼层
仪表方面:用热导快的热电阻,加入进口水温度和出水温度在PID调节中,用微分;
工艺方面:经常检查罐内导热状况,保持导热系数高,稳定聚合反映的放热。
发表于 2012-7-5 18:30:42 | 显示全部楼层
1、微分作用加强
2、工艺上找原因,看是否是导热油量不稳,如果是,可以增加 导热油流量调节作为副环的温度串级调节