大家都知道换热器或冷却器的出口都有安装温度计,我想跟大家讨论一下或是理解一下这个温度计要安装在
冷换设备出口阀前好还是阀后好?我在看一些PID图时发现没有一个好的标准或是什么,我不知道这是错是对,
这个温度计装在阀前阀后是不是有什么依据呢?还有这样装有什么优缺点呢?请大海里的海友们一起分享一下经验。
发表于 2012-7-5 17:11:06 | 显示全部楼层
        个人观点:理应装在出口阀的阀后。一是换热器或冷却器一般来讲都属于压力容器,不能随便在容器接口管上开孔或焊接。二是温度是考核换热器或冷却器换热效果的一个指标,最好装在离容器稍远点的位置。
发表于 2012-7-5 18:29:16 | 显示全部楼层
个人观点:理应装在出口阀的阀后。一是换热器或冷却器一般来讲都属于压力容器,不能随便在容器接口管上开孔或焊接。二是温度是考核换热器或冷却器换热效果的一个指标,最好装在离容器稍远点的位置。

楼主的这个观点我不知道对不对,可是我总感觉您的这个一到是可以理解,可是这个二条我就不怎么同意或是不怎么好理解了
离容器稍远点那就是这个换号温度就不是换热器的换后温度了呀,有可能被外界所影响冷却而误差更大啊,
、还有冷却器和换热器安装的这个温度是不是不一样呢,是不是一个装在阀前一个装在阀后呢?