孔板在管线上安装要求?
发表于 2012-7-5 13:13:27 | 显示全部楼层
主要是根据配管情况和 孔板的孔径比β来选择孔板上 、下游直管段的问题
孔径比β在满足工艺压损条件下 一般选择0.55~0.65  对应的上游直管段为10~20D  下游为6~7D   (D是管道直径)
当然越宽裕越好,注意上下游的温度计套管插孔别在这个范围内安装

[ 本帖最后由 hwindforce 于 2009-2-25 15:23 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 14:31:37 | 显示全部楼层
楼主怎么升的3年级? 3年级能贴图 发附件了不?
发表于 2012-7-5 15:49:47 | 显示全部楼层
通过“控制面板”中的“积分交易”来进行升级
发表于 2012-7-5 17:07:57 | 显示全部楼层
哈哈,终于能上传附件了 谢谢4楼
发表于 2012-7-5 18:26:07 | 显示全部楼层
可以看看上面的高手写的升级指南