有一些热电偶补偿导线,是使用后剩余的,由于混放在一起,无法区分分度号.这里介绍2种比较简易的热电偶补偿导线型号区分的方法方法一:看它的绝缘层的颜色,而这个颜色是全国通用的.
热电偶用补偿导线的作用是延伸热电极即移动热电偶冷端,与显示仪表连接构成测温系统。本产品等效采用:IEC584-3《热电偶第三部分一补偿导线》国际标准,产品质量优于GB4989-85《热电偶用补偿导线》国家标准。绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。使用温度在-60~205~260,属于当代国际先进水平。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门。
主要技术指标

补偿导线型号按产品的品种划分为:SC,KC,KX,EX,JX,TX.其中:型号第一个字母与热电偶的分度号相应
字母“X”表示延伸型补偿导线(型别)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)
产品标准:
热电偶补偿导线
GB/T4989-94
热电偶补偿电缆Q/320831SQL07-96
使用特性:
使用温度:
耐热级:-65~+200-65~+260两种;
普通级:-40~+70-40~+105两种;
最小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍;
正极
负极
正极
负极
BC B
铂铑30-铂铑6



SC S
铂铑10- SPC() SNC(铜镍0.6)
绿
RC R
铂铑13- RPC() RNC(铜镍0.6

绿
KCA K
镍铬-镍硅 KPCA() KNCA((铜镍22)

KCB KPCB(
) KNCB(铜镍40)

KX KPX(
镍铬10) KNX(镍硅3)

NC N
镍铬硅-镍硅 NPC() NNC(铜镍18)

NX NPX(
镍铬14) NNX(镍硅4)

EX E
镍硅-铜镍 EPX(镍铬10) ENX(铜镍45)

JX J
-铜镍 JPX() JNX(铜镍45)

TX T
-铜镍 TPX() TNX(铜镍45)

方法二:当颜色已经不是太清楚的时候,可以根据以下ITS-90标准,用电压法来判断.
热电偶补偿导线一端短接,放入沸水中,用较高精度的万用表去测量热电偶线的另外一端的电压.