我厂用的是PDS的变送器,请问一下,各个厂的手操器是不是可以通用的,另外,是不是有HART原厂的手操器
发表于 2012-7-5 09:56:31 | 显示全部楼层
HART手操器好像是2000多美元。他是一个协议,由爱默生,FOXBOL,霍利韦尔,FLOWSEVER的厂家共同编写和执行的,还有别的手操器,如BT200,用在EJA 上。PDS变送器我不知道,如果可以使用HART应有标示!正所谓一流企业定标准,二流企业作品牌,三流的谈质量,垄断啊!
发表于 2012-7-5 11:53:46 | 显示全部楼层
手操器只要协议一样应该通用的。但要注意软件版本问题。如果协议相同还不能找到设备,应该是仪表生产较晚,手操器软件版本低造成的。另外也可试试串接250欧姆左右电阻。
发表于 2012-7-5 13:51:01 | 显示全部楼层
不是通用的手操器是针对协议来对应的如hart对应的是375 ;布朗协议对应BT200;DE协议对应霍尼韦尔SFC  ,这几种是最通用的,还有很多种通讯器知道但没用过如 ABB  福克斯波洛
发表于 2012-7-5 15:48:16 | 显示全部楼层
我这两天也在找这方面的资料。
厂里EJA已有数十台,大部分都是HART协议。
比较关心价格,但在网上不容易搜到。不知有谁能够提供一个各型HART手操器的价格情况,推荐一质优价康的产品。。。
发表于 2012-7-5 17:45:31 | 显示全部楼层
HART协议的手操器首推当然是375了,不过用的感觉是耗电量大,有时用着用着就没电了,关键时刻掉链子,郁闷。
价格两年前买的吧,3万六,这会儿不知道便宜了没有。
软件可以升级,到上海升级,升级要费用的,1500左右吧。
我查看过官方网站,也可以自己下载升级的文件,375只支持红外线接口,没有把握的话千万不要尝试。现在带红外线接口的计算机也不常见了。
再有支持hart协议的软件也有不少,可以使笔记本通过通讯电缆和支持hart协议的仪表进行通讯。不过支持的种类没有375多,这个涉及到一个授权的问题,一般用在变送器上的比较多。价格在三四千左右。