发表于 2012-7-5 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压变送器测液位时,是不是先把参比管(负压侧)先注满液体时再标零点?谁能个比较详细的操作过程?谢谢
发表于 2012-7-5 15:40:30 | 显示全部楼层
首先确定是否测量带压力的密闭储罐液位。如是那么正负压侧都要安装到储罐上,当液位为零时校正零点。
如果是常压罐不需要差压变送器测液位。一般小量程的压变就可以了。
发表于 2012-7-5 16:19:35 | 显示全部楼层
使用差压变送器测液位是不是要在负压侧注满液体,要看测量介质,对于容易冷凝的介质要加注,普通的不用。比如说测除氧器液位的差压变送器就需要在负压侧注满水。
发表于 2012-7-5 16:58:40 | 显示全部楼层
还不是太明白,能详细的吗
使用差压变送器测液位,条件都是在密封的情况下.谢谢
发表于 2012-7-5 17:37:45 | 显示全部楼层
如果密封罐的上方是无腐蚀的气体的话就没有必要灌满液体,如果是有腐蚀性的气体的话就要灌满隔离液 变送器要迁移
发表于 2012-7-5 18:16:50 | 显示全部楼层
原帖由 haixinli 于 2009-3-6 10:15 发表
还不是太明白,能详细的吗
使用差压变送器测液位,条件都是在密封的情况下.谢谢
发表于 2012-7-5 18:55:55 | 显示全部楼层
使用差压变送器测密闭容器液位是不是要在负压侧注满液体,
1,如果用双法兰的差压变送器只需在安装前按照量程设定参数就行.
2,用导压管的看是否加隔离液,加的就在加后调零.
3,对于容易冷凝的介质要加排污管道,定期排污即可.