磷铵DAP预中和槽液位选用什么仪表好?介质:磷酸、磷酸二铵、磷酸一铵、氨水料浆混合物、蒸汽,温度130摄氏度左右,压力约0.5公斤
发表于 2012-7-5 15:38:10 | 显示全部楼层
双法兰液位计就可以,但是要注意膜片的选择。
发表于 2012-7-5 16:17:15 | 显示全部楼层
里面有搅拌不?木有的话且量程低于500mm的可以用凸膜片的差压变送器,膜片材质可以是316及以上的,有的话用雷达超声波什么的,或加平衡罐用法兰式或者电浮筒的都可以
发表于 2012-7-5 16:56:20 | 显示全部楼层
有蒸汽、冷凝场合尽量不要用雷达超声。双法兰差压可以,但是最好冗余配置,根部阀选四氟球阀,口径选大一点,如80。变送器膜片316的肯定不行。钽、四氟涂层还差不多。至少选合资大品牌。
发表于 2012-7-5 17:35:25 | 显示全部楼层
你的介质密度拿的准吗? 准的话就双法兰就可以 不准的话建议导波雷达
发表于 2012-7-5 18:14:30 | 显示全部楼层
原帖由 hwindforce 于 2009-3-6 14:49 发表
你的介质密度拿的准吗? 准的话就双法兰就可以 不准的话建议导波雷达
发表于 2012-7-5 18:53:35 | 显示全部楼层
还是用双法兰液位计,如果介质密度变化,可以用两台双法兰,一台测介质密度变化,一台测液位,中间将两个信号做个补偿就可以