谁有处理干扰方面的经验?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table=98%][tr][td]谁有处理干扰方面的经验?
[/td][/tr][tr][td]
[/td][/tr][tr][td]
是这样的
有一个 装在挤出机上的压力仪表
总是出现高报
有时候在停机状态也产生高报
传感器/变送器/现场显示仪表 都对换过了
现在还是有
今天连续出现2次
对连接线进行过检查和测试
没有发现问题
有点奇怪的,打开仪表柜门 然后报警就自动消除了
那么 你可能会说 是接线端子的问题 (现场是这样使用的 传感器信号传到变送器,变送器一路信号给现场的显示仪表,现场显示仪表安装在现场柜面板上,另一路信号传到DCS,报警的时候,现场显示仪表和DCS都会有)检查过接线端子 几次了 ,都没有发现有问题 ,能力不能这么差吧?端子松了,2/3次都检查不出来
所以怀疑是干扰

[/td][/tr][tr][td]
但是又不知道干扰哪里来的
发表于 2012-7-5 16:09:10 | 显示全部楼层
有条件的话换个别的牌子的变送器试试。
一般来说,干扰应该是持续出现的。
查看一下测量值的实时趋势,若是有干扰存在的话,会有毛刺,也就是突变情况出现。
检查一下屏蔽线的接地情况是否良好,单点接地和双点接地都试试,有时说不定就好了;
量一下屏蔽线对地是否有电压存在。
重新走一颗电缆试试看。
检查柜子的接地线是否良好。确保柜子和支架之间绝缘,然后由一根接地电缆引致接地线上。
只能试试看了。
发表于 2012-7-5 16:48:15 | 显示全部楼层
你说的这个问题确实很奇怪,不在现场是很难相信会有这种现象的。
我认为:问题就出在高报的两根电缆线上,有时会出现短时的短路现象,很难查找。
发表于 2012-7-5 17:27:20 | 显示全部楼层
应该先查二次表,可能有电磁感应干扰,加强接地,看看如何,尤其是该压力检测回路;实在不行,查一下回路连接线
发表于 2012-7-5 18:06:25 | 显示全部楼层
1、首先查看信号线是否与220VAC、380VAC线处于同一汇线槽,测感应电压;
2、其它静电干扰来源的检查,如:电容性耦合来源,电感性耦合来源及电磁场耦合来源;
3、接地测试,是否符合设计要求;
4、外界强磁干扰源的排除,如:禁用对讲机、手机等等。
发表于 2012-7-5 18:45:30 | 显示全部楼层
挤出机的干扰是很强的,建议增加安全隔离的信号处理器模块,应该能改善得了

[ 本帖最后由 杀破狼 于 2009-3-17 18:25 编辑 ]