雷达液位计能不能用在真空罐上
发表于 2012-7-5 08:45:22 | 显示全部楼层
用是可以用,问题不大,我们以前用在真空结晶器上面,效果不是很好,建议你采用差压式的好一些!注意选型就行了
发表于 2012-7-5 10:03:32 | 显示全部楼层
雷达液位计可以用在真空罐上
发表于 2012-7-5 11:21:42 | 显示全部楼层
雷达用在真空罐没问题的,关键看你什么介质的物料.
发表于 2012-7-5 12:39:52 | 显示全部楼层
雷达液位计的测量原理如下:从中可得知可用在真空罐上


雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:

D=CT/2

式中 D——雷达液位计到液面的距离

C——光速

T——电磁波运行时间

雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。

在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
发表于 2012-7-5 13:58:02 | 显示全部楼层
我们就是因为用双法兰液位计不好用,才想换成雷达液位计
发表于 2012-7-5 15:16:12 | 显示全部楼层
真空的用双法兰,有缺陷。用雷达的可以,但抽提时对雷达波要没有干扰!
发表于 2012-7-5 16:34:22 | 显示全部楼层
单从是否真空这个角度考虑,雷达液位计是完全可以用在真空罐上的
发表于 2012-7-5 17:52:33 | 显示全部楼层
用雷达液位计没问题,只是安装时保证罐内真空度。