测量锅炉烟气的热电偶选择

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个项目要测量烟气的出口温度,烟气温度大概为120-180℃,要求请问选用哪种热电偶比较合适,安装方式哪种合适。要求信号输出为4-20ma的信号
发表于 2012-7-5 13:57:56 | 显示全部楼层
120-180℃没必要用热电偶,用热电阻就可以了,带热电阻温度变送器的输出为4-20mA,安装方式可以采用M27*2固定螺纹安装。
发表于 2012-7-5 14:37:01 | 显示全部楼层
我觉得应该选择个带耐磨套管的,热电偶热电阻都可以,为了满足4-20MA输出,都要带变送器,应该选法兰安装在烟道上。
发表于 2012-7-5 15:16:06 | 显示全部楼层
普通的一体式的就OK了
发表于 2012-7-5 15:55:11 | 显示全部楼层
不能用热电偶,温度太低啦。可以选用一体式热电阻(带温度变送器的),考虑螺纹安装。
发表于 2012-7-5 16:34:16 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的帮助。选用热电阻的是否比热电偶便宜呢
发表于 2012-7-5 17:13:21 | 显示全部楼层
热电阻是比热电偶便宜,还少了补偿导线
发表于 2012-7-5 17:52:26 | 显示全部楼层
我以为是1000℃呢。。。才100多度 用pt100温度变送器就可以了
发表于 2012-7-5 18:31:31 | 显示全部楼层
用PT100够了。