温度套管的振动计算

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有些复杂工况下要求温度计的套管要进行振动计算,以防止使用过程中套管断裂引起事故,这方面各位有何经验,例如,什么工况下要计算,怎么算,依据的标准是什么。
发表于 2012-7-5 13:52:08 | 显示全部楼层
没有必要吧。本身套管就有厚度了,而且振动引起套管断裂还真没见过。
发表于 2012-7-5 15:10:18 | 显示全部楼层
在炼油装置中有过温度套管断裂的情况,尤其是催化装置中,介质流速很快.
发表于 2012-7-5 16:28:28 | 显示全部楼层
温度计套管由于振动,我公司出现过,在反应釜上的上面的法兰直接断裂,很厉害的,要防着点。我们现在采用凯装的,振动有所减轻,另外套管本身可以加强,做粗点的。
发表于 2012-7-5 17:46:38 | 显示全部楼层
在温度计套管外套上保护管(注:测温点处不套)