压力变送器的一奇怪现象

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:33:24 | 显示全部楼层
那到底以什么为准啊?盖盖子还是不盖呢?感觉还是应该以盖上盖子为准
发表于 2012-7-5 13:51:34 | 显示全部楼层
请查一下盖子和信号线是否有短路的现象
发表于 2012-7-5 15:09:44 | 显示全部楼层
有两种可能:1.变送器的接线端子可能在盖盖子的时候接地了
2.有外来干扰,盖盖子时能减少这部分干扰
发表于 2012-7-5 16:27:54 | 显示全部楼层
应当在变送器连接的管路上加装一个精度高的指针压力表,用于比较进行误差判断。
发表于 2012-7-5 17:46:04 | 显示全部楼层
盖子盖上以后膜盒的位置发生了倾斜,估计是这样的。