有时计算调节阀是工艺对阀的压差没有给出,我们只知道阀前压力,怎么估算压差啊?也就是选多大合适呢?
发表于 2012-7-5 14:26:47 | 显示全部楼层
最好用调节阀的选型软件搞,压差估算,计算结果然后比较CV值或KV值。
发表于 2012-7-5 15:05:52 | 显示全部楼层
楼上的有软件吗?压差估算的经验怎么说啊?
发表于 2012-7-5 15:44:57 | 显示全部楼层
我常用的数据,仅供参考:
液体:0.05Mpa
气体:0.1Mpa
蒸汽:0.1~0.15Mpa
发表于 2012-7-5 16:24:02 | 显示全部楼层
去查看这个标准,里面有计算实例,最好打印出来一份慢慢研究。我就是这样学会计算压降的,工艺专业的不见的会计算压降,如果他们胡乱给你提供一个,你阀门就不好计算了。
HG-T_20570.5-95_泵的系统特性计算和设备相对安装高度的确定
发表于 2012-7-5 17:03:07 | 显示全部楼层
谢谢诶5楼的指点,我学习了
发表于 2012-7-5 17:42:12 | 显示全部楼层
已经下载下来学习了
发表于 2012-7-5 18:21:17 | 显示全部楼层
那只能瞎做了。。。