发表于 2012-7-5 15:38:05 | 显示全部楼层
变送器的话规格书里有个\"设定量程\"这个是自己定的,原则和压力表的量程选择一致.设定量程可以理解为刻度范围。
发表于 2012-7-5 16:17:10 | 显示全部楼层
你可以先初步计算出大致流量范围呀,根据这个再具体选择仪表
发表于 2012-7-5 16:56:15 | 显示全部楼层
工艺专业给仪表专业提出工艺参数条件,由仪表专业设计时确定量程。工艺专业的重点放在工艺参数的准确性上。
发表于 2012-7-5 17:35:20 | 显示全部楼层
流量计的量程是与它的一次元件相关的,并不是你想决定多少就多少的。
比如孔板,它的型号格格与管道的规格,决定了该孔板在该管道最大流量时的压差是多少,也就决定了你的流量计的量程是多少,这是一个孔板的设计计算值,你只能根据这个设计计算值去选择你的差压变送器的型号与规格。
再比如电磁流量计,要根据流量选择电磁流量计的口径,一般量程比最大流量大三分之一就可以了。当然,电磁流量计的量程相对较灵活,只要能覆盖流量范围就行了,二次表的量程一定要和电磁流量计的输出量程一致。
发表于 2012-7-5 18:14:25 | 显示全部楼层
正常根据工艺要求,在线仪表的量程最大值是实际工艺值的1.5~2倍。工艺设计有特殊要求的,则按要求选仪表。