我们装置进行技改,塔内所盛装的液体性质变了,为什么对新装液体的密度、浓度等数据进行测量,问老师傅说是对DCS液位计进行重新标定,要不测量不准确?不知道液位计的工作原理。
发表于 2012-7-5 13:39:24 | 显示全部楼层
工作原理就是中学时学过的:压强=密度X重力加速度X高度,在塔内液体更换密度以后,所产生的压强当然不一样了,再用原来的仪表量程肯定就测不准确了
发表于 2012-7-5 14:57:35 | 显示全部楼层
看你的液位测量是用什么原理了
如果是差压式的,就是P=ρgh
肯定要知道介质密度了

如果是磁致伸缩之类的,使用浮子测量,则不需要
前提是浮子在新的介质中也能使用
发表于 2012-7-5 16:15:45 | 显示全部楼层
如楼上所说与采用的液位计种类有关系,如果测量原理与介质密度有关系就可能影响仪表的量程,如果与介质密度没关系量程就不需要改变!
发表于 2012-7-5 17:33:55 | 显示全部楼层
需不需要重新标定,这个要看你的液位计是什么类型的了...   

像雷达,超声波,等不受测量介质密度影像的液位计就不需要标定.

像浮筒液位计就必须要重新标定...磁浮子的液位计密度变了.也需要重新计算,更换浮子..