关于孔板计算中差压上限问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们委托孔板厂计算孔板,给出的数据是差压上限1000PA,可是我们以前设计院出的差压上限是25000PA,海友们帮帮忙,那个合理,各有什么有缺点啊,上限确定的依据是什么啊?
发表于 2012-7-5 14:15:27 | 显示全部楼层
这个和孔板加工有关,取压方式,内外径比,需提供这些参数
发表于 2012-7-5 14:54:32 | 显示全部楼层
1000PA有点小了,可以调整孔板的开孔尺寸,提高一点最大差压。最好是4000PA以上、60KPA以下,不过可以用。
发表于 2012-7-5 15:33:37 | 显示全部楼层
差压的开方与流量成正比,上限不同,说明流量大小不同。
这有什么奇怪?
发表于 2012-7-5 16:12:42 | 显示全部楼层
根据HG/T 20507,差压根据计算有三档

低差压6~10KPa

中16~25KPa

高30~60KPa

[ 本帖最后由 emir001 于 2009-4-24 14:38 编辑 ]
发表于 2012-7-5 16:51:47 | 显示全部楼层
那要看你是依据什么标准要求,石化行业设计的大部分都是美国的规定,不过就你所说1000pa和25kpa,可以肯定地告诉你有一个数据是错误的。
发表于 2012-7-5 17:30:52 | 显示全部楼层
同意6楼的说法。计算流量的压差不可能有那么大的差别。再有,压差不同主要是节流孔直径的差异。
发表于 2012-7-5 18:09:57 | 显示全部楼层
所以孤立地说差压多大,没有意义。

孔板的差压、流量、贝塔三值都是互相影响的。因为孔板的计算比较复杂,最终还是应以厂家为准。当然我们可以用其他孔板软件进行校验。

[ 本帖最后由 emir001 于 2009-4-24 16:55 编辑 ]