各位大虾,请教在环境温度高(100℃)而且灰尘多的恶劣情况下,控制阀该选用哪种阀位行程开关(或叫阀检器)比较合适?
发表于 2012-7-5 10:59:56 | 显示全部楼层
机械式,干节点
发表于 2012-7-5 12:18:06 | 显示全部楼层
无源接近开关。
发表于 2012-7-5 13:36:16 | 显示全部楼层
在有强磁或电干扰选用感应开关要注意,防止误动.
发表于 2012-7-5 14:54:26 | 显示全部楼层
我就觉的还是机械接点的好
发表于 2012-7-5 16:12:37 | 显示全部楼层
接近开关 omron开关
发表于 2012-7-5 17:30:47 | 显示全部楼层
用带阀位反馈的智能型电气阀门定位器。