在防爆区域内安装的现场仪表,如果是AC220V供电的,在现场接地

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在防爆区域内安装的现场仪表,如果是AC220V供电的,在现场必须将外壳接地到电气接地网上吗?国标的安装施工验收规范怎么规定的?
发表于 2012-7-5 15:32:34 | 显示全部楼层
是的,这个电气上的保护接地。
发表于 2012-7-5 16:11:39 | 显示全部楼层
仪表外壳上一般都有接地端子,但现场很少看到接地的,可能因为仪表支架已与大地接通。
发表于 2012-7-5 17:29:49 | 显示全部楼层
提两点看法:
1.防爆场合,使用220V的电压的仪表是很少的,因为这不属于本质安全仪表,所以尽量不要采用.宜采用24V的本安仪表.但一些特定仪表必须采用220V电源时,必须做好隔离,在危险场合必须停电才能开盖维护.
2.仪表的接地是分多种,并且要求很严格的,比如不得多点接地,不得与电气共用一个接地等.你的这个接地属于工作接地,应该与仪表的其它接地如屏蔽接地严格分开来.
发表于 2012-7-5 18:08:54 | 显示全部楼层
是的,要接到电气接地网上的