EJA120微差压变送器可用来测量压力为0.8MPa的氧气流量吗

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:11:26 | 显示全部楼层
EJA厂方的技术人员说EJA120的最大压力为50KPa,不能用
发表于 2012-7-5 16:50:31 | 显示全部楼层
应该是不能用
1、仪表能够承受的最大静压。能否满足要求。
好像是不能满足
2、差压值是500pa,差压量程是50kpa, 100:1,能够满足要求。
量程比越小,精度会更好,测量更准确
同意楼上的
(个人意见,仅供参考)
发表于 2012-7-5 17:29:36 | 显示全部楼层
流量差压变送器的量程是和节流元件的尺寸及工艺条件运算出来的,而管道压力值只是计算过程的一个参数,现在节流元件的选用一般会考虑降低压损,所以选用的差压变送器的量程一般会低于50kpa,设计完成后差压变送器的量程是固定的,是不可以更改的
发表于 2012-7-5 18:08:41 | 显示全部楼层
不能,EJA120的耐最大压力为50KPa,虽然差压范围满足,但不能承受工况压力