双金属温度的密封问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问了,现在因密封面不能由双金属的内密封,请问能不能用其螺纹上面加生料带进行密封,压力不高,只有几公斤压力
发表于 2012-7-5 12:54:37 | 显示全部楼层
双金属温度计的安装方式有几种,若采用螺纹密封的当然可以缠密封带进行密封。
发表于 2012-7-5 13:33:42 | 显示全部楼层
“不能由双金属的内密封” 是什么意思?
发表于 2012-7-5 14:12:47 | 显示全部楼层
r如果采用温度套管的话,直接由法兰密封,双金属温度计和套管之间的密封不重要了。如果采用不带套管的螺纹连接,这个密封就非常重要了。一般用端面垫密封,采用生料带的螺纹密封要看介质特性是否允许,压力等级也要很低才行。
发表于 2012-7-5 14:51:52 | 显示全部楼层
采用端面加紫铜垫密封
发表于 2012-7-5 15:30:57 | 显示全部楼层
压力不高,温度也不高,应该可以。
发表于 2012-7-5 16:10:02 | 显示全部楼层
楼主,用其螺纹上面加生料带进行密封是不符合防爆要求的,不知你的双金属是不是用在防爆区的。最好还是用法兰连接密封
发表于 2012-7-5 16:49:07 | 显示全部楼层
通常的双金属是不能用生料带密封的,因为双金属的连接是活动的,不知道你是不是这种情况?
发表于 2012-7-5 17:28:12 | 显示全部楼层
生料带缠绕密封不行。使用法兰连接密封。
发表于 2012-7-5 18:07:17 | 显示全部楼层
如果测量介质是氧气不能用有机化合物垫片,测量介质是乙炔或氨就不能用铜垫片。