求助:1.5mm2 的线 ,24VDC 电源,允许通过的最大电流是几安培?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:1.5mm2 的线 ,24VDC 电源,允许通过的最大电流是几安培?
发表于 2012-7-5 13:33:21 | 显示全部楼层
最好是有相关的资料推荐一下
发表于 2012-7-5 14:12:26 | 显示全部楼层
它与散热和线径,使用温度有关,线径大单位截面通过的电流就小.单芯和多芯线,这两者相差的也比较大的。不少书上,按铜8、铝6A/mm^2给出。允许电流的最大值考虑两方面的因素,应该酌情掌握。
1.发热
短时间使用的电阻性负载电流可以大一点。
2.压降
长距离传输的,电感性负载,电流应该小一点。
发表于 2012-7-5 14:51:31 | 显示全部楼层
3楼说的很明白,我理解就是线径的6倍,大约是9A左右的电流
发表于 2012-7-5 15:30:36 | 显示全部楼层
你的问题不好回答,首先,有无负载?如果没有负载,相当于电线短路,1.5mm2 的线,其电阻约为12Ω/km,如果是1km长,则最大电流为24/12=2A。
发表于 2012-7-5 16:09:41 | 显示全部楼层
给你个截图,自己计算一下吧。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 17:27:51 | 显示全部楼层
与7楼的意见相同
发表于 2012-7-5 18:06:56 | 显示全部楼层
对不起!带我去核实后再来切磋切磋。