模拟、脉冲、状态信号的用途

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到(以横河的漩涡流量计为参考例)流量计的接线举例如下:
模拟输出4~20mA信号,不难理解,常用的 为两线制
脉冲输出 三线制
状态输出、报警输出   三线制
想知道,什么时候需要选用脉冲信号输出,何时选用状态信号输出,脉冲信号、状态输出信号主要有什么用途
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:51:22 | 显示全部楼层
脉冲信号也是模拟仪表输出信号的一种方式,只是信号是脉冲形式,同样可以计量、控制。状态输出信号通常是指触点信号,利用触点的开和关来代表设备的一种状态。
发表于 2012-7-5 16:09:32 | 显示全部楼层
那我如果想控制电磁阀门的开关,是不是不通过DCS系统或者流量控制仪表,只利用流量计的状态输出,通过继电器同样可以实现开关控制要求?
发表于 2012-7-5 17:27:42 | 显示全部楼层
没什么问题,只要满足要求就行,但是流量属于变化较快的物理量,这样可能会造成启停过于频繁,还是用压力或液位来这样控制较好。