工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶安装在管线上,发生过两次热电偶护管断裂,请问是何种原因?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶安装在管线上,发生过两次热电偶护管断裂,请问是何种原因?
发表于 2012-7-5 16:08:43 | 显示全部楼层
请问你的热电偶护管是什么材质的?出现问题有可能:1:本身的质量问题,2:材质问题,3:介质急冷急热造成的
发表于 2012-7-5 16:47:48 | 显示全部楼层
除了2楼提到的几点还有就是在安装时不小心造成的损坏。
发表于 2012-7-5 17:26:53 | 显示全部楼层
热电偶的保护套管断裂是由于介质流速过高,导致套管振动,当这个振动频率与管道固有频率和介质流动频率接近时就回产生共振,导致套管损坏。建议你更换整体钻孔的锥形套管,并且应进行套管的振动计算才行,尤其是介质流速高时更应注意。
发表于 2012-7-5 18:05:58 | 显示全部楼层
有可能是静电腐蚀造成的,我也遇到过在减压炉出口温度也出过这样的现象不过现在换成整体钻孔的锥形套管,应该用的时间比较长,注意停工时一定要检查腐蚀情况。

静电腐蚀属于电化学腐蚀范畴。
腐蚀主要通过去极化作用产生,消除金属的钝化,使之更容易被腐蚀。
腐蚀是不会让你看见的,你看见的是腐蚀后的一堆渣子和坏了的机器,
你可以参考电化学腐蚀图片,想象一下静电腐蚀效果图既可。