发表于 2012-7-5 13:29:05 | 显示全部楼层
没有这方面的规定,理论上是可以的。
发表于 2012-7-5 14:47:15 | 显示全部楼层
1# liuperfe

======================

在SH/T 3019 - 2003中的规定,8.1.9 通讯总线宜单独敷设,并采取保护措施。规定里用“宜”这个词,事情就变得好商量了,反正就是不赞成也不禁止。

我在现场用过光纤和6.0kv铠装电力电缆放在同一个桥架内(基本上就是挨在一块),平行敷设超过150m,没有任何影响。
发表于 2012-7-5 16:05:25 | 显示全部楼层
高速公路隧道,
8个隧道群,
全长  86公里,
路2边 均敷设 光纤,组环。

路两边 均敷设电缆。。。
动力线 和控制 分成2层,间距150mm.
光缆和控制线在一起,距离 动力线约150mm。

高压线不是每段都有的。。。

只有部分段有,35KV,110KV ,都距离光缆,不超过300mm。。。

实际使用,通讯没有收到任何的 干扰。