高压仪表引压管线要做哪些检测

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温高压场合,对于仪表测量,尤其是仪表安装中的引压管线,该进行哪些方面的检测?比如焊接质量如何保障?
发表于 2012-7-5 15:20:09 | 显示全部楼层
1)要选用厚壁无缝钢管。
2)必要时对焊口要做探伤检查。
3)另外在安装完后要做眼力密封试验,可以用增压泵做压力试验。
发表于 2012-7-5 15:59:14 | 显示全部楼层
焊接过程一定要按规范进行,焊后必须进行压力试验,必要的话可进行探伤。
发表于 2012-7-5 16:38:19 | 显示全部楼层
直径18×2 无缝钢管,几十Mpa没有问题,焊接?找有经验的师傅吧,现场不可能为这个小焊口做探伤或打压实验。
发表于 2012-7-5 17:17:24 | 显示全部楼层
最少要用18*3的吧,一般不用探伤,前边都有引压阀,如果漏关掉就可以了
发表于 2012-7-5 17:56:29 | 显示全部楼层
有时需要进行磁粉探伤的!