上边几楼没看清楚,主要的意思是安装地点和变送器的关系
发表于 2012-7-5 15:54:11 | 显示全部楼层
针对11楼的回答,我个人认为有许多问题你没有搞清楚,不管是气体还是液体,首先你没有搞清楚压力变送器的安装要求,也就是没有明白压力取源部件的安装要求,所以你的问题发表的比较笼统,每一个帮助你的斑竹都是从自身理解的角度上为你解答,你只要再深入的想一想每位海友的答案,就一定解决你的问题!!!
发表于 2012-7-5 16:33:16 | 显示全部楼层
是没有太大关系,如果有液体引起的压力误差,你可以在现场调零.
发表于 2012-7-5 17:12:21 | 显示全部楼层
有的还是有关系吧?比如测量高温的介质,需要用引压管来降低介质温度
发表于 2012-7-5 17:51:26 | 显示全部楼层
1、取压部件的安装位置应选在介质流速稳定的地方。
2、压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时, 压力取源部件应在温度取源部件的上游侧。
3、压力取源部件在施焊时要注意端部不能超出工艺设备或工艺管道的内壁。
4、测量带有灰尘、 固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时, 取源部件应倾斜向上安装。在水平工艺管道上应顺流束成锐角安装。
5、当测量温度高于60℃的液体、蒸汽或可凝性气体的压力时,就地安装压力表的取源部件应加装环形弯或U形冷凝弯。
6、流体为液体时, 在管道的下半部,与管道水平中心成45°的夹角范围内, 切忌在底部取压;
7、流体为蒸汽或气体时, 一般为管道的上半部, 与管道水平中心线成0~45°的夹角范围内。
8、导压管应尽可能的短, 并且弯头尽可能的少
9、导压管水平敷设时, 必须要有一定的坡度。一般情况下, 要保持1:10~1:2 的坡度
10、介质为气体时, 在管路的最低位置要有排液装置 (通常安装排污阀) 。管内介质为液体时, 在管路的最高点设有排气装置(通常情况下安装一个排气阀, 也有的安装气体收集器)