热电偶与热电阻的相关问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现场安装的热电偶与热电阻使用范围和功能有什么区别,敬请求教!
发表于 2012-7-5 16:31:33 | 显示全部楼层
已经有相关的帖子了,你参考这个帖子吧,已经够详细的了!
http://bbs.hcbbs.com/thread-471676-1-2.html
发表于 2012-7-5 17:10:38 | 显示全部楼层
热电偶一般用在温度超过500°C以上的场合,需要使用补偿导线,分度号一般为K。
热电阻一般用在-200--600°C的场合,一般是三线制的电缆,分度号一般为Pt100.
发表于 2012-7-5 17:49:43 | 显示全部楼层
热电偶:测量500℃以上的高温,主要的型号:分度号:S或LB-3 上限1300℃(短时1600℃)。 B或LL-2 上限1600℃(短时1800℃) K或EU-2 上限1200℃(短时1300℃) T或CK 上限-200~350℃(短时400℃) E或EA-2 上限-200~900℃热电阻:测量精度高、性能稳定、灵敏度高、应用范围广、可远距离策问、实现温度自动控制和记录。铂,最高测温650℃,Pt50, Pt100,铜电阻:50-150℃ Cu50,Cu100。注意:自热效应引起的误差,Pt工作d电流为小于6mA,迟滞带来的影响,热容量大,充分的热交换,测量才准确。安装:安装时,与被测介质形成逆流,至少成90°