为什么看见有些接地的电阻要小于4欧姆呢?对接地电阻有什么要求吗?
发表于 2012-7-5 15:51:44 | 显示全部楼层
论坛有关于接地的要求 找下 有帮助
发表于 2012-7-5 16:30:50 | 显示全部楼层
是的,自控仪表专业要求的总接地电阻是小于4欧姆,总接地电阻包括接地连接电阻和接地极电阻之和。关于接地,有以下几点应该共识:
。采用等电位接地网,与电气专业共用接地极,不要单独设置接地极。
。总接地电阻小于4欧姆。
。如果有齐纳式安全栅应用场合,齐纳式安全栅的工作接地要求是:从齐纳式安全栅的工作接地母板到接地极的连接电阻必须小于1欧姆,总接地电阻仍然要小于4欧姆。
。在控制室里,仪表的保护接地和工作接地必须分开连接到各自的接地母板上,然后再分别接到接地极上。
发表于 2012-7-5 17:09:55 | 显示全部楼层
看一下SH/T 3081-2003石油化工仪表接地设计规范
发表于 2012-7-5 17:49:00 | 显示全部楼层
一般规范要求PE,FG-保护地或机壳的接地电阻小于4欧;
直流,交流工作地,信号地都要求小于4欧
防雷保护地小于10欧,防静电的小于100欧