工控之家

 找回密码
加入工控之家

多台阀门并联或者串联在管线中有什么作用?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于阀门,有如下几个问题:
(1)  一根管道,分为了两根支管,然后每根支管中都有一个调节阀,然后两根支管马上又合并为一根,请问这两个阀门并联在其中有什么作用?
    (2)  有的情况下,定了阀的尺寸,然后规定阀门的Cv值为某一值,然后规定所选的阀不能超过这个Cv值,是基于什么考虑的?
    (3)  蝶阀的阀内件的类型为  low dynamic torque , 是什么意思
(4)  阀门附件什么时候带夹套,什么时候不带夹套?
(5)  阀杆在什么情况下需要硬化处理?
发表于 2012-7-5 13:53:25 | 显示全部楼层
第一个问题可能是设了一个旁路,或是改变流体的流通状态吧,我也是新手,呵呵,说的不一定准确
发表于 2012-7-5 14:32:30 | 显示全部楼层
两阀门应该是一大一小吧,用小的来微调.小阀满足不了工艺条件时,在开大阀.
发表于 2012-7-5 15:11:35 | 显示全部楼层
(1)  一根管道,分为了两根支管,然后每根支管中都有一个调节阀,然后两根支管马上又合并为一根,请问这两个阀门并联在其中有什么作用?是为了拓宽调节阀的可控比。
(2)  有的情况下,定了阀的尺寸,然后规定阀门的Cv值为某一值,然后规定所选的阀不能超过这个Cv值,是基于什么考虑的?Cv值是根据工艺条件计算确定的,合理的Cv值才能保证控制系统的控制质量,若Cv值太大,调节阀处于小开度工作,很可能会控制不住。
(3)  蝶阀的阀内件的类型为  low dynamic torque , 是什么意思?低动力转矩。
(4)  阀门附件什么时候带夹套,什么时候不带夹套?需要伴热时,可带夹套。
(5)  阀杆在什么情况下需要硬化处理?这是阀门制造厂的事,有条件的话可以硬化处理。
以上是自己见解,不对之处请各位网友纠正。
发表于 2012-7-5 15:50:40 | 显示全部楼层
4# jujiangliu
[table][tr][td](1)  一根管道,分为了两根支管,然后每根支管中都有一个调节阀,然后两根支管马上又合并为一根,请问这两个阀门并联在其中有什么作用?是为了拓宽调节阀的可控比。谢谢,有道理。还有没有其他可能的情况呢?
(2)  有的情况下,定了阀的尺寸,然后规定阀门的Cv值为某一值,然后规定所选的阀不能超过这个Cv值,是基于什么考虑的?Cv值是根据工艺条件计算确定的,合理的Cv值才能保证控制系统的控制质量,若Cv值太大,调节阀处于小开度工作,很可能会控制不住。阀的类型,及阀体尺寸都定了的情况下,Cv 值不是已经大概定了吗,如果阀体尺寸定了,选择不到这种Cv值的阀怎么办?
(3)  蝶阀的阀内件的类型为  low dynamic torque , 是什么意思?低动力转矩。但是为什么又用到了活塞式执行机构呢?
(4)  阀门附件什么时候带夹套,什么时候不带夹套?需要伴热时,可带夹套。确实是需要伴热时,可能有的介质易结晶等等,所以需要带夹套?
(5)  阀杆在什么情况下需要硬化处理?这是阀门制造厂的事,有条件的话可以硬化处理。是制造厂商的事,但设计时也需要跟制造厂商提出吧?不知道是不是压差太大时需硬化处理,还是与介质有关?
以上是自己见解,不对之处请各位网友纠正。
发表于 2012-7-5 16:29:45 | 显示全部楼层
是为了在流量小时也能调节控制
发表于 2012-7-5 17:08:50 | 显示全部楼层
(1)  一根管道,分为了两根支管,然后每根支管中都有一个调节阀,然后两根支管马上又合并为一根:这两个调节阀互为备用,其中任何一台出现故障时,都有充分的时间维修而不影响生产,说明这跟管道再生产中的重要性
(2)  有的情况下,定了阀的尺寸,然后规定阀门的Cv值为某一值,然后规定所选的阀不能超过这个Cv值:其一、从成本方面考虑,其二、若用Cv值过大的调节阀,将会影响到控制的精确度。
发表于 2012-7-5 17:47:55 | 显示全部楼层
第一种应该是有三种或以上工作状态时才这样设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家