介质:白酒
流量计为涡轮流量计分体式,DN25 脉冲输出,流量范围为:1-18m3/h
流量控制仪为XMJ-300 厂家不明。。。无密度补偿,具体控制是累计报警输出控制酒泵启动和关闭
现场无震动无电磁干扰,前后直管段按着说明书长度连接,水平安装。
酒泵扬程为32.流量为12m3/h

储液罐分为15吨和35吨的。出口用软管连接到泵。流量计和泵也是软管连接。一共大概34米长度。流量计出口为固定管道。

做了很多次测试在15吨储液罐打出4000升到使用车间,输出和接收基本无差异。 泵停的瞬间由人工关掉阀门。

但是从35吨罐子打4000升的时候输出老是多200-300升左右。

是否应为大罐子液压太大的原因还是没有补偿密度。  在管道上装个平衡阀有效果吗。 个人感觉可能是因为安装上的问题  求解决办法。
发表于 2012-7-5 17:04:23 | 显示全部楼层
应该流量计和阀门连锁吧,要不管道里还有不少量肯定也进到车间吧,再说泵反应速度没有开关阀来的快吧
发表于 2012-7-5 17:43:28 | 显示全部楼层
2# wanty   
没有连锁  使用的时候人就在旁边 泵停的瞬间就关阀门防止自流了。。。。就算 在怎么流也不会多几百升吧·····