工控之家

 找回密码
加入工控之家

一定条件下,比较气动阀的软硬密封哪个好.

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动薄膜切断阀,工作压力:3.5MPa  工作温度40度左右,要求泄漏等级VI级,请问用硬密封好还是用软密封好,为什么?
发表于 2012-7-5 12:23:39 | 显示全部楼层
补充:是紧急放空阀
发表于 2012-7-5 13:02:44 | 显示全部楼层
紧急放空阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差.从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好.如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,,泄漏率达10-7,已经能够满足切断阀的要求。
发表于 2012-7-5 13:41:49 | 显示全部楼层
3# 138972950 硬密封能真正做到VI的没有,只是理论上有!这种工况要综合考虑是密封等级重要还是其他重要(比如耐磨性,耐压,耐温等因素)
发表于 2012-7-5 14:20:54 | 显示全部楼层
软密封泄露等级高,但工业现场各种情况都可能发生,还是硬密封可靠。
发表于 2012-7-5 14:59:59 | 显示全部楼层
你这个工况用软密封是最适合的
发表于 2012-7-5 15:39:04 | 显示全部楼层
硬密封阀较好,国内能真正做到VI级的企业较少。可选择国外的。
发表于 2012-7-5 16:18:09 | 显示全部楼层
密封等级高,又要求稳定,只有硬密封了,价格会高很多.
发表于 2012-7-5 16:57:14 | 显示全部楼层
楼主要求的 紧急放空阀 应该是不长开,选用软密封效果好
要是介质有杂志建议选用硬密封,软密封阀门不能应用有渣的管道中
发表于 2012-7-5 17:36:19 | 显示全部楼层
条件不足,应当注意加上工艺介质的情况和管道清洁度等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家