工控之家

 找回密码
加入工控之家

仪表桥架安装

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下仪表桥架安装的时候,和电气桥架的安全距离最小该是多少,要是不能满足最小距离怎么办?
发表于 2012-7-5 12:52:34 | 显示全部楼层
好象是0.8米吧,不能满足的话只要不是在一个线槽里.就行了.
发表于 2012-7-5 13:31:39 | 显示全部楼层
最少600MM左右,最好是要达到这个距离。实在不行就加隔离板吧
发表于 2012-7-5 14:10:44 | 显示全部楼层
平行敷设的话,最小间距不小于600mm,不可以在一个槽里
发表于 2012-7-5 14:49:49 | 显示全部楼层
看陆德明的石化自控手册,上面讲的很详细
发表于 2012-7-5 15:28:54 | 显示全部楼层
仪表桥架与电气桥架之间的距离,正常情况下应尽量避免信号线与电力线平行敷设,若不可避免时,两者之间必须保持一定的距离,电压与工作电流不一样,它们之间的距离也不一样,仪表桥架与电气桥架之间最小间距如下示:

电压与电流                           相互平行敷设的长度

《100m
发表于 2012-7-5 16:07:59 | 显示全部楼层
看一看监理方面的书。
发表于 2012-7-5 16:47:04 | 显示全部楼层
[平行敷设的话,最小间距不小于600mmb] 7# zhqshanxi
发表于 2012-7-5 17:26:09 | 显示全部楼层
至少500MM  不过 如果现实条件不允许 也可以在一个槽里  实际没有太大影响!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则