工控之家

 找回密码
加入工控之家

求QPLC与QPLC通信

[复制链接]
发表于 2012-7-2 22:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:两台QPLC用交换机相连接通信程式怎么写,在连接中要注意什么(方式)
发表于 2012-7-2 22:54:27 | 显示全部楼层

RE:求QPLC与QPLC通信

实际情况中,两台QPLC之间通讯,用10网(QJ71BR11)和CCLINK(QJ61TB11N)比较多一些
发表于 2012-7-2 23:33:32 | 显示全部楼层

RE:求QPLC与QPLC通信

还是CC-LINK的多把!  胜过BR11
发表于 2012-7-3 00:12:37 | 显示全部楼层

RE:求QPLC与QPLC通信

在两台QPLC的通信中QJ71BR11和QJ61TB11N都用到了,因与第三台QPLC用的是BR11通信与前面两台QPLC进行通信的。现在其中一台(两台QPLC)QPLC与PC机进行通信中间用交换机连接,另一台(两台QPC)QPLC与交换机连接,则两台交换机需要连接时(及发送和接收)的程序怎么写。在连接时应注意什么方式。
发表于 2012-7-3 00:51:42 | 显示全部楼层

RE:求QPLC与QPLC通信

cc-link IE 可以