工控之家

 找回密码
加入工控之家

这个问题咋办?

[复制链接]
发表于 2012-7-2 12:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个项目这样的:当一个工位有四只产品都到达相应工位时,这个气缸才执行推动的动作,这四个条件中缺少一个条件,都不应执行,现在四个光电光大器输入信号分别占用四个端口,很是可惜,如何用低成本的方法改成这四个端口成一个端口呢?(当然不要说用继电器串联信号的方法啦,可靠性不高),请大家提供指点
发表于 2012-7-2 13:40:05 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

这个应该比较难吧
发表于 2012-7-2 14:58:15 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

你也太省了,如果很多这个情况,用5个光耦,1个与门
发表于 2012-7-2 16:16:25 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

呵呵,四个输入开关用常开点,并连接到输入的一个点上。
发表于 2012-7-2 17:34:35 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧
发表于 2012-7-2 18:52:45 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

综合三四楼的提示,多谢指点,成了!谢谢!
发表于 2012-7-2 20:10:55 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

<blockquote class="blockquote3">引用

引用第4楼yahzubao08于2011-11-14 13:19发表的  :
楼上的老兄讲得有道理,不过应是常闭的吧
[/quote]
用常闭就要串了,
发表于 2012-7-2 21:29:05 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

用一个四输入的与门实现
发表于 2012-7-2 22:47:15 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

总结:
把四只号放大器的全部输出设置为:当光纤信号入大器检测到有产品时,放大器无信号输出,无产品时有信号输出,再把四只光电放大器输出信号并在一起,接入一个共同的输入端口
表现为:当四只光纤信号放大器检测到都有产品时,PLC无信号输入时即为OK
发表于 2012-7-3 00:05:25 | 显示全部楼层

RE:这个问题咋办?

学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-20 22:53 , Processed in 0.471545 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表