工控之家

 找回密码
加入工控之家

台达伺服结束标志M1029

[复制链接]
发表于 2012-7-2 11:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达伺服(ASDA-B2)脉冲发送完后,M1029会ON。
我想问的是:  M1029 ON一个扫描周期,还 是一直是ON的。
指令如下
{m0}-------------------------------------DPPMA  k1000  k2000  k10000  Y0
发表于 2012-7-2 13:40:02 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

在线等,哪位大侠说下
发表于 2012-7-2 15:37:17 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

没人知道吗
发表于 2012-7-2 17:34:32 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

我用电脑监控了下, M1029 一直是ON  的
发表于 2012-7-2 19:31:47 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

我记得是M1029 用在脉冲输出指令的下方,当脉冲指令工作时,M1029 ON  当脉冲发送完成后,M1029 OFF

应该是这样子的 ,还有 ,就是这个M1029 可以重复使用。

希望能帮到您。
发表于 2012-7-2 21:29:02 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

4楼,M1029是脉冲指令完结的标志, 脉冲发完后是ON的
发表于 2012-7-2 23:26:17 | 显示全部楼层

RE:台达伺服结束标志M1029

得区分是哪种型号的