在调试前的准备工作完成之后方可进行试车和调整工作。
1.空操作试车
断开主电路,接通电源开关,使控制电路空操作,检查控制电路的工作情况,如按钮对继电器、接触器的控制作用;自锁、连锁的功能;急停器件的动作;行程开关的控制作用;时间继电器的延时时间等。如有异常,立刻切断电源开关检查原因。
2.空载试车
在第一步的基础之上,接通主电路即可进行。首先点动检查各电动机的转向及转速是否符合要求;然后调整好保护电器的整定值,检查指示信号和照明灯的完好性等。
3.带负荷试车
在第l步和第2步通过之后,即可进行带负荷试车。此时,在正常的工作条件下,验证电气设备所有部分运行的正确性,特别是验证在电源中断和恢复时对人身和设备的伤害、损坏程度。此时进一步观察机械动作和电器元件的动作是否符合原始工艺要求;进一步调整行程开关、的位置及挡块的位置;对各种电器元件的整定数值进一步调整。
4.试车的注意事项
(1)调试人员在调试前必须熟悉生产机械的结构、操作规程和电气系统的工作要求。
(2)通电时,先接通主电源,断电时,顺序相反。
(3)通电后,注意观察各种现象,随时做好停车准备,以防止意外事故发生。如有异常,应立即停车,待查明原因之后再继续进行。未查明原因不得强行送电。