工控之家

 找回密码
加入工控之家

我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

[复制链接]
发表于 2012-7-2 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟量模块的量程没有设对,把模拟量模块的量程设为电流的即可~~~~~
发表于 2012-7-2 13:16:02 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

<blockquote class="blockquote3">引用

引用第12楼ewaewa于2011-04-12 21:46发表的  :
模拟量模块的量程没有设对,把模拟量模块的量程设为电流的即可~~~~~
[/quote]
           我的本本出了问题 ,现在无法打开程序,我检查过的,设置的是电流输入 2???? 4--20MA
发表于 2012-7-2 17:10:32 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

[size="5"]谢谢各位师 傅的参与,问题已经解决。模块的通道坏了
发表于 2012-7-2 21:05:02 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

一般都是准的。