工控之家

 找回密码
加入工控之家

3000KW高压电机能否空载

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道3000KW高压电机能否空载试运行?(额定电压6千伏,额定电流333A,轴承NU238EM)
发表于 2012-6-22 14:34:26 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

为什么不能呢 不知道你带着什么设备 但是如果是新安装的 你们不需要找磁力中心线吗建议你咨询厂家 如果是正在安装更要厂家指导安装 否则出了问题人家不负责的
发表于 2012-6-22 16:31:41 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

轴承NU238EM是滚动轴承,电机转子不会自由窜动,该电机无需找磁力中心线
发表于 2012-6-22 18:28:56 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

可以空载试车
但不要时间太长了

在一个你那要是新设备设车的,最好找厂家和安装单位监理单位的工程师同时到场看,这样有问题好说清楚了
发表于 2012-6-22 20:26:11 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

这位海友,3000KW高压电机能否空载试运行决定现场技术条件和电机本身要求。
如果,现场配电电力系统已经调试完成且具备试车条件,电机试车准备工作已经完备(如电机联轴节已经脱开,电机基础完备且已经找正,电机基础螺栓已经紧固,电机本体调试工作已经完成。同时,当电机冷却方式为水冷方式的话,电机的水冷系统必须调试完成,应防止水冷系统未投运造成电机过热对电机本体带来危害。)。
同时,试车前准备工作必须做好,电机试运行数据做好记录(如电机振动、电机空载电流、电机绕组温度、电机初始绝缘电阻等)。特别是3000KW电机采用轴承方式还是不多见的,第一次试车必须保证电机润滑状况良好非常关键。
发表于 2012-6-22 22:23:26 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

3000kW的电动机用轴承!没见过呢!我们这规定500kW以上的就要用轴瓦的了。别个自个找麻烦!抱轴是迟早的事儿啊!
发表于 2012-6-23 00:20:41 | 显示全部楼层

RE:3000KW高压电机能否空载

GB50170也建议,电机安装完成后,电机宜在空载情况下做第一次启动,运行时间为2小时,应记录空载电流。