关于300平方的电缆鼻子的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
300平方的电缆鼻子怎么做?使用液压钳子直接压,还是不压挂锡啊?我们单位电气主管说直接挂锡不用压,压的有缝隙,请海友们指点!谢谢
发表于 2012-6-22 18:28:55 | 显示全部楼层

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

兄弟,可以直接使用液压钳压紧,也可以挂锡后再压紧;
挂锡的目的是防止线鼻子的铜氧化影响接触,但是还真没听说挂完锡不压的,可能我不懂?
发表于 2012-6-22 20:26:10 | 显示全部楼层

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

请教下,300平的还用电缆鼻子,不用终端头吗?
发表于 2012-6-22 22:23:25 | 显示全部楼层

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

挂锡的目的是防止线鼻子的铜氧化影响接触,挂锡了不是还是要压的
发表于 2012-6-23 00:20:40 | 显示全部楼层

RE:关于300平方的电缆鼻子的问题

如果是铜线鼻和铜芯电缆,液压钳环型压接2~4道即可,压道间距3~7mm,无需挂锡。国标GB50258里有此类的说明。